Skip to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Power Forum - Renewable Energy Discussion

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

MAX II 11000. Please help

Featured Replies

Привіт колеги. Будь ласка, не лайте мене сильно, я пишу через перекладача. Суть в чому. Купив інвертор MAXII 11000. Є 2 поля сонячних панелей по 9 штук по 550Вт -48 В. Проблема в чому. Не хоче працювати по протоколу BMS з Polintech 300C, у мене їх 3 шт.
Прошивка
U 1 64.03
U 2 122.12.
Процесор TMS 32F 2809PZA
Процесор дисплея GD32F105VCT6
Має два виходи. L1 N1 L2 N2.
Схожий на TWIN.
Підкажіть чи можна перепрошити на модель MAX II 11000 TWIN. А також позбутися від замерзання при 90 вольтах. Додаю фото

MAX II 8K.jpg

MASTER.jpg

GD.jpg

TMS.jpg

SN.jpg

M.jpg

0-02-05-4a01ba95c6cbe4f8e6c940649c935a01b6e2f9ce6c3e5a21252766a4cfc99f6d_930594e02b65b2f8.jpg

Edited by YRIIY

18 hours ago, YRIIY said:
18 hours ago, YRIIY said:

And also get rid of freezing at 90 volts.

Tell me if I can reflash it to the MAX II 11000 TWIN model.

Hard to say, as yours is a clone. It seems to be using Voltronic firmware, so newer Voltronic firmware may work.

18 hours ago, YRIIY said:

The problem is in what. It does not want to work according to the BMS protocol with Polontech 300C, I have 3 of them.
U2 122.12.

122.12 is fairly old. The latest in the x22.xx series is 22.24,  available from the link below. Firmware upload instructions (for Axperts; your clone will hopefully update the same) for models with a round display.

18 hours ago, YRIIY said:

And also get rid of freezing at 90 volts.

That's due to the main firmware. The latest patched 64.xx firmware for Axperts is x64.62,available below. Use the same firmware upload instructions.

 

  • Author

There's just one thing I can't understand. They installed an additional relay. The so-called second output. But it only turns on when I set it to PAL in menu 28. Then it works. And it's always on. Maybe someone can explain. So I got the idea to reflash it to the TWIN model.
I just don't know if it will work.

MASTER.jpg

15 hours ago, YRIIY said:

They installed an additional relay. The so-called second output. But it only turns on when I set it to PAL in menu 28. Then it works. And it's always on.

Huh. So it might be for ease of paralleling. But then the lead lengths would not be the same.

Do you have the settings for controlling the Twin AC output port? That would require a suitable display firmware, of course.

  • Author
8 hours ago, Coulomb said:

га Тож це може бути для зручності порівняння. Але тоді довжини свинців не будуть однаковими.

Чи є у вас налаштування для керування вихідним портом Twin AC? Для цього, звичайно, знадобиться відповідне мікропрограмне забезпечення дисплея.

 

8 hours ago, Coulomb said:

га Тож це може бути для зручності порівняння. Але тоді довжини свинців не будуть однаковими.

Чи є у вас налаштування для керування вихідним портом Twin AC? Для цього, звичайно, знадобиться відповідне мікропрограмне забезпечення дисплея.

 

8 hours ago, Coulomb said:

га Тож це може бути для зручності порівняння. Але тоді довжини свинців не будуть однаковими.

Чи є у вас налаштування для керування вихідним портом Twin AC? Для цього, звичайно, знадобиться відповідне мікропрограмне забезпечення дисплея.

But the thing is that there are no settings for the L 2.N 2 output in the menu, so I want to try to reflash it to TWIN. If the hardware allows it, of course.

  • Author

Hello everyone. Today I flashed the display board to 22.24. Many thanks to Coulomb. Finally, my inverter was seen by Polyntech. But I'm still afraid to flash the main board. I'm confused by the firmware versions, there are so many of them.

19 hours ago, YRIIY said:

But the thing is that there are no settings for the L 2.N 2 output in the menu, so I want to try to reflash it to TWIN.

Ah. I was confused by the fact that 64.03 IS a Twin main firmware. And usually used with the Axpert Max E 11 kW Twin. Yours is clearly not an E model; it has a round display. (I hope I'm not confusing inverters or correspondents here). But 122.12 is a non-Twin display firmware. So you need to try a 39.xx Twin firmware, if you are bold enough. It is the display firmware that decides whether or not to offer the settings related to Twin outputs. 64.xx is usually used with a 38.xx (non-Twin display firmware) in Axpert Max II 11 kW non-Twin models. There are no available Axpert Max II 11 kW Twin firmwares; maybe the clone manufacturers get their firmwares from the same places we do. As far as I can tell, the only difference in the main (DSP) firmwares for E versus II models is that the E firmwares call a function to control the LED stripe; this is not needed with II models, as the display firmware is inside the same case as the LED ring, so LED control is relegated to the display firmware. As far as I can tell, calling that function in a model with a round display just wastes a little time and power.

The latest 39.xx firmware is 38.27. Ignore the fact that it comes with a VM III firmware, and VM IIIs have the removable display. VM III and VM IV firmwares seem to sometimes be interchangeable.

 

 

Edited by Coulomb

  • Author
3 hours ago, Coulomb said:

Ах Мене збентежив той факт, що 64.03 ЦЕ основна прошивка Twin. І зазвичай використовується з Axpert Max E 11 кВт Twin. Ваша явно не модель E; має круглий дисплей. (Сподіваюся, я не плутаю тут інвертори чи кореспонденти). Але 122.12 — це мікропрограмне забезпечення для дисплеїв, відмінне від Twin. Тому вам потрібно спробувати прошивку 39.xx Twin, якщо ви достатньо сміливі. Програмне забезпечення дисплея вирішує, чи пропонувати налаштування, пов’язані з подвійними виходами. 64.xx зазвичай використовується з 38.xx (прошивка дисплея без Twin) у моделях Axpert Max II 11 кВт без Twin. Немає доступних мікропрограм Axpert Max II 11 кВт Twin; можливо, виробники клонів отримують свої мікропрограми з тих самих місць, що й ми. Наскільки я можу судити, єдина відмінність між основними прошивками (DSP) для моделей E та II полягає в тому, що прошивки E викликають функцію для керування світлодіодною смугою; це не потрібно для моделей II, оскільки мікропрограмне забезпечення дисплея знаходиться всередині того самого корпусу, що й світлодіодне кільце, тому керування світлодіодами віднесено до мікропрограмного забезпечення дисплея. Наскільки я можу судити, виклик цієї функції в моделі з круглим дисплеєм просто витрачає трохи часу та енергії.

Остання мікропрограма 39.xx – 38.27. Ігноруйте той факт, що він поставляється з мікропрограмою VM III, а VM III мають знімний дисплей. Прошивки VM III і VM IV іноді здаються взаємозамінними.

 

 

Thanks, I'll try to drive 39xxx today. Let's see what comes of it.

  • Author
7 hours ago, Coulomb said:

Ах Мене збентежив той факт, що 64.03 ЦЕ основна прошивка Twin. І традиційно використовується з Axpert Max E 11 кВт Twin. Ваша явно не модель E; має круглий дисплей. (Сподіваюся, я не плутаю тут інвертори чи кореспонденти). Але 122.12 — це мікропрограмне забезпечення для дисплеїв, відмінне від Twin. Тому вам потрібно спробувати прошивку 39.xx Twin, якщо ви достатньо сміливі. Програмне забезпечення дисплея вирішує, чи пропонує налаштування, пов'язані з подвійними виходами. 64.xx традиційно використовується з 38.xx (прошивка дисплея без Twin) у моделях Axpert Max II 11 кВт без Twin. Немає доступних мікропрограм Axpert Max II 11 кВт Twin; Можливо, виробники клонів підтримують свої мікропрограми з тих самих місць, що й ми. Наскільки я можу судити, єдина відмінність між основними прошивками (DSP) для моделей E та II виникає в тому, що прошивки E викликають функцію керування світлодіодною смугою; це не потрібно для моделей II, після чого мікропрограмне забезпечення дисплея знаходиться в середині того самого корпусу, що й світлодіодне кільце, тому керування світлодіодами віднесено до мікропрограмного забезпечення дисплея. Наскільки я можу судити, виклик цієї функції в моделі з круглим дисплеєм просто витрачає трохи та час енергії.

Остання мікропрограма 39.xx – 38.27. Ігноруйте той факт, що він поставляється з мікропрограмою VM III, а VM III має знімковий дисплей. Прошивки VM III і VM IV іноді здаються взаємозамінними.

Thank you Coulomb. Today I flashed the display with firmware 39.27. It seems to have worked. All that's left is to sort out the settings.
I also want to ask. Haven't seen firmware 64.03 yet. I want to try updating U 1. Suddenly something will go wrong so that it rolls back to the one that was there.
Once again, thank you very much

 

Дякую, сьогодні спробую проїхати 39xxx. Подивимося, що з цього вийде.

  • Author
Just now, YRIIY said:

Дякую, сьогодні спробую проїхати 39xxx. Подивімося, що з цього виходу.

Thank you Coulomb. Today I flashed the display with firmware 39.27. It seems to have worked. All that's left is to sort out the settings.
I also want to ask. Haven't seen firmware 64.03 yet. I want to try updating U 1. Suddenly something will go wrong so that it rolls back to the one that was there.
Once again, thank you very much

  • Author
19.12.2024 в 22:19, YRIIY сказал:

Дякую, сегодня спробую проехать 39xxx. Подивимся, что с этим выходом.

Hello everyone. Today I updated my inverter from firmware 64.03 to 64.62. Everything went fine, no errors were shown. After the firmware it started up fine. But in the program on the computer it showed a memory error. Is this critical and what kind of error is this? Who knows.

епром.jpg

Edited by YRIIY

Please post in English.

Quote

Hello everyone Today I updated the inverter firmware from 64.03 to 64.62. Everything went well, no errors were shown. After the firmware it started normally. But in the program on the computer it showed a memory error. Is this critical and what kind of error is this? Who knows.

Try putting all settings to defaults; the 64.62 EEPROM layout may be slightly different to that of 64.03.

Is that serial number (9634...) coming from the inverter, or is it something you entered? I assume the former, in which case it seems to be reading the vital serial number OK (without that, you'll probably get fault code 90 in 60 days).

Is the PV in fact "lost" (night time, panels isolated etc)?

  • Author
2 hours ago, Coulomb said:

Please post in English.

Try putting all settings to defaults; the 64.62 EEPROM layout may be slightly different to that of 64.03.

Is that serial number (9634...) coming from the inverter, or is it something you entered? I assume the former, in which case it seems to be reading the vital serial number OK (without that, you'll probably get fault code 90 in 60 days).

Is the PV in fact "lost" (night time, panels isolated etc)?

No, the serial number is still the same.
I re-flashed the U2 firmware and the Eprom error disappeared. But what else did I notice? Watch Power stopped working. It worked on U 2 2224.
But what to do with code 90? This is already bad and I can't roll back, I don't have the old firmware.

3 hours ago, YRIIY said:

Watch Power stopped working. It worked on U 2 2224.

Presumably, update Watchpower to the latest version. I don't use it myself.

3 hours ago, YRIIY said:

But what to do with code 90? This is already bad and I can't roll back, I don't have the old firmware.

In the event that fault code 90 appears (I don't expect it to, since it still reports the serial number correctly), you could try flashing 64.07, which is the oldest 64.xx that I know of. It's been posted to this forum here.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

Account

Navigation

Search

Search

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.